电极表面结垢导致测量不准怎么办,有自动清洗功能吗?

电极表面结垢导致测量不准怎么办,有自动清洗功能吗?

美仪众多系列的电极产品配备了自动清洗功能,以应对表面结垢、生物附着等导致的测量不准问题,有效降低人工维护频率。
美仪LDG系列电磁流量计运行中突然满量程(显示99999),常见原因有哪些?

美仪LDG系列电磁流量计运行中突然满量程(显示99999),常见原因有哪些?

请首先从安装条件(直管段、振动)和电气干扰(接地、屏蔽)这两个最常见的方向入手检查。若问题仍未解决,再逐步排查流量范围、安装细节及流体状态。
电磁流量计流量显示大幅跳变,但现场压力/阀门稳定,可能是什么故障?

电磁流量计流量显示大幅跳变,但现场压力/阀门稳定,可能是什么故障?

直管段不足:这是导致测量不稳定的主要原因。请确保流量计上游有足够长的直管段(通常要求前10D后5D以上),液体测量的要求比气体更为严格。直管段不足会导致流场紊乱,引起信号跳变。 管道振动:即使工艺压力稳定,管道本身或附近设备(如泵、压缩机)的机械振动也会被涡街流量计误检为流量信号。请检查并加固管道,或采取减振措施。
电磁流量计显示负值是什么原因?(介质倒流?电极接反?)

电磁流量计显示负值是什么原因?(介质倒流?电极接反?)

当电磁流量计显示负值时,通常由以下两种原因导致:1. 物理安装方向错误(介质倒流);2. 电气接线错误(电极或励磁线接反)。
电磁流量计仪表显示“空管报警”但管道明明有水,可能原因有哪些?

电磁流量计仪表显示“空管报警”但管道明明有水,可能原因有哪些?

美仪系列电磁流量计/冷热量表“空管报警”但管道有水的常见原因及排查方法 当仪表显示“空管报警”(可能显示为“空管”、“MT”、“Mtsnsr”或“Empty pipe alarm”)而管道内确实有水时,表明仪表检测到的信号状态与满管条件不符。
卫生型LDG-W的安装法兰标准是什么?DN50对应RF还是FF?

卫生型LDG-W的安装法兰标准是什么?DN50对应RF还是FF?

卫生型LDG-W系列电磁流量计的法兰标准主要为 JB/T 81 或 GB/T 9124。其他标准的法兰可按需定制。
新装LDG流量计零点漂移怎么办?

新装LDG流量计零点漂移怎么办?

新安装的电磁流量计出现零点漂移,通常与安装条件、流体状态或外部干扰有关。请按以下步骤进行排查和解决:
电磁流量计信号线和电源线可以同槽敷设吗?会干扰吗?

电磁流量计信号线和电源线可以同槽敷设吗?会干扰吗?

根据美仪电磁流量计产品安装要求,为确保电磁流量计测量稳定和精度,信号线和电源线不建议同槽敷设。